Имеется дом 10 этажей (Свободы 84) с верхней разводкой. Я живу на втором этаже. По температурному графику температура теплоносителя (при -16С) должна составлять в подающей магистрали 105С, а в обратной магистрали 55С (поправьте если ошибаюсь). Суть вот в чём: Стояк подачи проходит через кухню трубой 63мм вроде- взяться за неё не возможно, а обратка, т.е. батарея, положив градусник выяснил, всего лишь 40С. сутками обнимать можно. Так подо мной ещё не жилое(аптека) . У них вообще 15-17С в помещении. Соответственно у меня полы ледяные. Дежурный сантехник по телефону сказал что у них "там" всё отрегулировано по уму, и на обратке выставлено 50С. хотя у них то насос второй не работает, то болер не заполнет. И это происходит уже как январь-февраль. Как добиться от "УК Градъ" чтобы они таки начали чесаться?
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 09 фев 2016, 22:18
Григорьич
SOPAP, Температура то какая в квартире? Измеряется,ЕМНИП,на расстоянии 1.2 м от пола.
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 09 фев 2016, 22:20
Dima993
Если в помещении ниже плюс 20гр, то можно написать в жил.инспекцию. Фото бы еще увидеть отопительного прибора и стояков.
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 10 фев 2016, 01:11
cfyz
у нас обратная проблема - батареи отключены, окна приоткрыты, а топят по-черному и платим дофига за отопление
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 10 фев 2016, 01:41
Explorer
Тут 3 варианта: 1) "Козлы" соседи, которые наделали НЕ узаконенных переделок с дополнением радиаторов и теплых полов. 2) Проблемы с догревателем. Но это врятли. 3) Если тепло подает котельная а не ТЭЦ, то могут быть такие проблемы из-за снижения параметров в целях экономии на котельной.
ЗЫ Сам испытываю такие неудобства из за котельной. ТСЖ тут ничего не сможет сделать.
ЗЗЫ Лет 15 назад была проблема с догревателем после ремонта, но это должны ВСЕ жильцы написать заяву, что-бы зашевелилось. Если проблема только в нескольких квартирах, то виноваты СОСЕДИ поставившие незаконно всякую хрень.
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 10 фев 2016, 08:35
SOPAP
Григорьич, c утра глянул 20С . Окна на кухне и в спальне ручьём тикут (пластик двухкамерный) а в морозы которые были в НГ праздники, на кухне вообще под подоконником стена сырая была
Dima993, прикол в том, что изменили температурный режим с недавнего времени Если комната угловая, то режим в ней не должен быть ниже +20С, в остальных помещениях — не ниже +18С, а в ванной комнате — не ниже +25С. Если на улице температура в пределах минус 30 градусов и ниже, то перечисленные показатели увеличиваются до +22С и +20С соответственно.
cfyz, лучше уж с приоткрытым окном и свежим воздухом, чем закупоринным и во влажном помещении
Отправлено спустя 11 минут 18 секунд: Explorer, склоняюсь к первому варианту. Будто кто-то на верхних этажах убрал перемычку перед радиаторами или краны поставил
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 10 фев 2016, 09:32
Sergeika
SOPAP, Вам надо брать представителя УК и идти с проверкой по стояку на верх. Вероятнее всего, проблема там Я бы с этого начал. Но по-доброму и вежливо Быка не надо сразу включать. Другой вопрос, что соседи имеют полное право вас не пустить. Вот тогда можно и быка включить То, что вам говорит сантехник по поводу обратки (50 градусов) соответствует действительности. Но! Это имеет отношение к общему выходу из дома. В теплоузле они это контролируют. А вот внутренний контур уже тогда надо проверять. А остальные комнаты/стояки как себя чувствуют?
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 10 фев 2016, 09:59
SOPAP
Sergeika, я сантехнику тоже так сказал, мол, возможно по другому стояку может обратка быть 60С, а по нашему 40С, в итоге при смешивании перед ихней аппаратурой 50С- всё сходится)) сегодня буду звонитиь в УК, что скажут...
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 09:40
рыбак
SOPAP, если радиаторы установлены на обратке и разводка верхняя - то решение проблемы искать надо только в аптеке.
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 13:24
SOPAP
рыбак, кстати когда дом заселялся, они там перепланировку делали, соответственно радиаторы переставляли в другое место. может сварили так, что засрали трубы и из-за этого циркуляция плохая?
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 14:40
nemo
SOPAP писал(а):Окна на кухне и в спальне ручьём тЕкут (пластик двухкамерный) а в морозы которые были в НГ праздники, на кухне вообще под подоконником стена сырая была
Пластик духкамерный? Или стеклопакет? Ещё вентиляцию нужно смотреть, высокая влажность в квартире...
SOPAP, а подача как? Горячая? Как сами радиаторы? Кранов никаких нет?
Если вентиляция нормальная, а окна потеют - то полюбому где то накосячили соседи...
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 17:20
SOPAP
CRAZY, выше писал. подача идёт "с низу вверх" - горячая, рука не терпит. обратка, с третьего этажа уже тёплая приходит в мои радиаторы(градусник ложил в минус 16 на улице, показал 38С). однотрубная система
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд: Сегодня попросил супругу сходить в УК, взять домовой температурный график- не дали ей)) аргументировали тем, что мне это ничего не даст. Видимо в субботу самому идти к ним придётся Ещё оказывается они выписали предписание аптеке, давно. 1. нет тамбура на входе 2. на входной двери щели с палец (у них одна -пластиковая со стеклопакетом) = это к тому, что у меня полы ледяные
хозяйка аптеки не чешится
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 17:55
Explorer
CRAZY писал(а):Если вентиляция нормальная, а окна потеют - то полюбому где то накосячили соседи
Вот тут логики не уловил Тут скорее рамы менять надо, либо перепенивать. Они потеют потому-что холодный воздух попадает внутрь, через щели в рамах.
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 18:03
CRAZY
SOPAP, то есть подача с подвала идет на чердак напрямую, потом сверху вниз по квартирам, и к вам уже еле теплая вода приходит?
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 18:06
Explorer
Кто то наверху теплый пол сделал, теперь все тепло у него остается
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 18:26
SOPAP
CRAZY писал(а):SOPAP, то есть подача с подвала идет на чердак напрямую, потом сверху вниз по квартирам, и к вам уже еле теплая вода приходит?
Именно
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 21:32
рыбак
SOPAP, ТЫ ЖЕ НАПИСАЛ - Имеется дом 10 этажей (Свободы 84) с верхней разводкой. Я живу на втором этаже.
"верхняя разводка - это когда подача опускается вниз и потом через обратку поднимается вверх. то есть - горячая вода сначала опускается вниз и по обратке и через батареи поднимается вверх. значит - потеря тепла происходит в самом низу - то есть в аптеке. или ты не понимаешь что такое верхняя разводка или тебя обманывают. вот если нижняя разводка - то тогда верхние соседи виноваты. один важный вопрос - бывает что вся система теплоснабжения находится на верху. а - бывает что и внизу и это то же не маловажный вопрос.
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 22:10
SOPAP
нижняя
верхняя вроде не ошибся. подача идет вверх на чердак, а там уже разведена на стояки с радиаторами. или не прав?
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 22:45
рыбак
SOPAP, сейчас на многих домах, котельные и теплоузлы находятся на чердаках, а не в подвале. вобщем то не зная конкретной схемы отопления сложно определить причину. схем очень много. https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 11 фев 2016, 23:07
SOPAP
Вертикальные однотрубные системы целесообразно использовать в многоэтажных строениях, но реализуются они преимущественно в системах с принудительной циркуляцией. Схема движения теплоносителя и устройства системы иная:стояки идут сверху-вниз, к ним подключены на разных уровнях отопительные элементы (радиаторы, полотенцесушители и т.п.). Сверху все стояки объединены подающим трубопроводом, снизу – обратной магистралью, которая подключается к входу обратки котла. В большинстве схем циркуляционный насос устанавливается в обратной магистрали перед входом в котел: тут температуры самые невысокие и нет необходимости брать дорогой теплостойкий насос. Вариант однотрубной системы. Вертикальная разводка Вариант однотрубной системы. Вертикальная разводка
При такой схеме теплее всего будет на верхних этажах, если говорить о стояках, то самым теплым будет тот, который расположен ближе к началу раздачи. Все объясняется схемой движения теплоносителя: горячий теплоноситель из котла поднимается вверх, распределяясь по трубопроводу подачи, затем опускается вниз, омывая первый радиатор, на котором часть тепла теряется. Чуть остывшая вода подается в следующий, и так до поступления в обратную магистраль. На каждом отопительном приборе теряется часть тепла, и до нижних радиаторов доходить может чуть теплая вода
короче не видать мне горячих радиаторов в своей квартире как своих ушей)))
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 12 фев 2016, 01:58
CRAZY
рыбак писал(а):SOPAP, ТЫ ЖЕ НАПИСАЛ - Имеется дом 10 этажей (Свободы 84) с верхней разводкой. Я живу на втором этаже.
"верхняя разводка - это когда подача опускается вниз и потом через обратку поднимается вверх. то есть - горячая вода сначала опускается вниз и по обратке и через батареи поднимается вверх. значит - потеря тепла происходит в самом низу - то есть в аптеке. или ты не понимаешь что такое верхняя разводка или тебя обманывают. вот если нижняя разводка - то тогда верхние соседи виноваты. один важный вопрос - бывает что вся система теплоснабжения находится на верху. а - бывает что и внизу и это то же не маловажный вопрос.
Вы уверены в определениях то? Откуда опыт?
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 12 фев 2016, 08:56
рыбак
CRAZY, ну скажем так - очень долго зарабатываю проектированием и изготовлением отопления, водопровода и т. д.
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 12 фев 2016, 17:26
CRAZY
рыбак, ну аналогично. Только почему решили, что разводка нижняя? Мне кажется, что верхняя - по большой трубе идет тепло вверх, потом вниз по радиаторам. И где-то сверху, на стояке, соседи придумали либо теплый пол себе, либо мост убрали...
SOPAP, а как в других комнатах? Есть другие стояки?
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 12 фев 2016, 18:30
SOPAP
CRAZY, в спальне и в зале такие же теплые. спальня: зал также только зеркально
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 12 фев 2016, 18:39
bobhot
SOPAP, ну у меня бы не составило труда пройтись по соседям и посмотреть нагрев труб у них... думаю и у Вас с этим проблем не должно быть...без ментов и прочего, чисто по соседски
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 12 фев 2016, 19:30
SOPAP
bobhot, я сейчас мониторю температуру радиаторов. завтра пойду за домовым температурным графиком. и в пн/вт пойду по соседям, как раз подморозит
на данный момент температура радиаторов: кухня+37С спальня+37С зал+38С на данный момент -3С на улице температурный график ТЭЦ:
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 12 фев 2016, 20:46
CRAZY
SOPAP, если все одинаковые, то проблема может быть и в засорившихся трубах, недостатка давления и т.д. Я как понимаю, не хватает как минимум 8 градусов в радиаторах? По идее, УК должна что-либо предпринимать...
Есть вопрос по отоплению в многоэтажке
Добавлено: 27 фев 2016, 00:13
SOPAP
CRAZY, да там систему постоянно, то воздушит, то ещё какая то херня((( завтра буду с УК разговаривать на тему увеличения давления в системе и по поводу обхода поквартирного. почему я должен платить за 40 С в моих трубах, при положенных минимум 50С, так же как и те, кто получает эти градусы?
Отправлено спустя 3 часа 11 минут 4 секунды: У нас с отоплением вообще чудеса творятся))) Сегодня плюсовая температура, а батареи 45-47 градусов)) в морозы такое редко встретишь)) вчера в зале вечером холодные стали, а сегодня с утра- горячие! полтергейст прям)))