Страница 1 из 1
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 19:26
Михалыч
С началом таяния снега регулярно вырубается внешний сектор эл. проводки (вольеры, баня, сарай,теплица, беседка), провоцируя домашнее УЗО на полное отключение. Дважды приезжали т.н. специалисты. Раскрутили - скрутили провода в распредкоробках, доложили об окончании работы, протянули руки за оплатой...ждём, пьём кофе...хоп! свет гаснет..."специалист" уезжает...
Вся проводка открытая, в гофре. Прошу помощи в решении проблемы.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 19:47
КАЗАХСТАН
где то влага попала.На освещение УЗО стоит?
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 19:50
NikDim
А розетки, выключатели, светильники потолочные они не смотрели - может подтекает куда то водичка и всё
КАЗАХСТАН, опередил
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 19:56
уважаемый
А УЗО то где стоит, в помещении? Может само УЗО моросит.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 20:07
VAS704
если узо срабатывает значит где-то утечка тока или сырость или неисправность какого-то прибора. поможет метод исключения.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 20:21
Михалыч
Казус в том, что при прозвоне проводки мультиметром сопротивление в норме. УЗО стоит общее на щитке в доме. Вся улица запитана на втором щитке - на нём автоматы не срабатывают
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 20:31
mono1
Михалыч, Могу подъехать с утра, думаю решим проблему.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 20:48
infern0
VAS704 писал(а):если узо срабатывает значит где-то утечка тока или сырость или неисправность какого-то прибора. поможет метод исключения.
я тоже за метод отключения, иначе можно долго искать
Отправлено спустя 50 секунд:mono1 писал(а):Михалыч, Могу подъехать с утра, думаю решим проблему.
если я правильно помню то ехать надо в Заводуспенское
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 22:08
proektant
у вас схема электроснабжения собрана не правильно.
Последовательность такая:
-вводной автомат согласно расчетной нагрузки
-счетчик прямого включения, если нагрузка не превышает 80А
-узо
УЗО «видят» только неисправности, связанные с токами утечки, то есть где то токи утечки. Они не заменяют автоматы, срабатывающие при коротком замыкании.
Короче, где то фаза попадает на корпус какого-либо прибора.
Узо какой марки, с какой уставкой по дифференциальному току (бывают 10мА, 30мА и больше) и с каким номинальным током сам УЗО?
как вариант, если не получится найти ток утечки, то поменять на другой узо с большим дифф. током!
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 22:29
sergk
Плохая идея ставить узо на весь дом, ставить узо с меньшим током срабатывания на каждую линию, тогда весь дом обесточиваться не будет.
К тому же срабатывание УЗО это не замыкание, а скорее всего утечка на землю.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 30 мар 2017, 23:34
NorthFace
Михалыч, в таких случаях мультиметр не всегда информативен, для прозвонки проводки лучше использовать мегаомметр. Но пользоваться им надо с умом иначе можно чего нибудь спалить.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 31 мар 2017, 08:47
СлавикNF
sergk, нормальная идея, читай ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 31 мар 2017, 09:50
Михалыч
mono1 писал(а):Михалыч, Могу подъехать с утра, думаю решим проблему.
Звони 390-семь9два
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 31 мар 2017, 16:17
Мужчина
было подобное, по весне, ни с того ни с сего - бах, и вырубало... всё просмотрел, ну всё в порядке. Стал замечать что вырубает когда днем снег тает, с крыши капает, и в дождичек. Ну и нашел наконец причину которая на самом виду была - на улице был выведен провод под освещение (плафон еще не повесил) конец которого чуть замотан изолентой был, вот туда и попадала влага!
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 07:18
Михалыч
mono1, Спасибо! Слава яйцам - всё работает.

На следующей неделе куплю кабель для подключения малой беседки - отзвонюсь. Оплату перечислил
proektant, эх, если бы всё неправильное идеально работало по 12 лет, а потом отказывало! Проэктантов, теоретиков, эксп
эртов сейчас хоть жопой ешь, а вот грамотных практиков - явный дефицит.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 10:07
stratonavt
Михалыч, а что было то? если не секрет?
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 16:43
Михалыч
stratonavt писал(а):Михалыч, а что было то? если не секрет?
Да банально всё, когда находишь причину. Кабель в земле потерял изоляцию в результате температурных скачков "мороз-тепло", "заземлился". Парни обнаружили это, разбирая провода в коробках и прозванивая поочерёдно цепи, проверили все точки подключения (лампы, выключатели, розетки, обогреватели).
Коротыша, как такового, не было - УЗО срабатывало на утечку. Откинули кабель - всё наладилось.
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 21:55
aleksss_555
Михалыч писал(а):Кабель в земле потерял изоляцию в результате температурных скачков "мороз-тепло", "заземлился".
на даче, кабель между дом-баня также закопал, но пропустил в ПНД трубу,
до этого был другой провод , сарай-колодец, оба кабеля сошлись крестом, и когда выкапывал "старый" кабель чтобы соединить в одну сеть, в трубе обнаружил влажность,
и что коротыш мне тоже грозит ? но ведь через ПНД трубу утечки в землю не будет, коротыш возможен через замыкание Фаза-ноль, что будет заметно по миганию лапочек как при сварке, и после хлопок КЗ
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 22:18
Михалыч
aleksss_555, Ну, тут ответ прост, как три рубля зеленью. С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коррелирующих аспектов. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что каждый произвольно выбранный предикативно абсорбирующий объект рациональной мистической индукции можно дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной парадигмы коммуникативно-функционального типа при наличии детекторно-архаического дистрибутивного образа в Гилбертовом конвергеционном пространстве, однако при параллельном колаборационном анализе спектрографических множеств, изоморфно релятивных к мультиполосным гиперболическим параболоидам, интерпретирующим антропоцентрический многочлен Нео-Лагранжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теории. Удачи!
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 22:57
infern0
aleksss_555 писал(а):Михалыч писал(а):Кабель в земле потерял изоляцию в результате температурных скачков "мороз-тепло", "заземлился".
на даче, кабель между дом-баня также закопал, но пропустил в ПНД трубу,
до этого был другой провод , сарай-колодец, оба кабеля сошлись крестом, и когда выкапывал "старый" кабель чтобы соединить в одну сеть, в трубе обнаружил влажность,
и что коротыш мне тоже грозит ? но ведь через ПНД трубу утечки в землю не будет, коротыш возможен через замыкание Фаза-ноль, что будет заметно по миганию лапочек как при сварке, и после хлопок КЗ
всякое бывает, элементарно влага может замерзнуть и раздавить провод
бывает и грызуны постараются
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 23:08
aleksss_555
infern0 писал(а): влага может замерзнуть и раздавить провод
в принципе есть такая фишка как магнитное поле, вокруг кабеля под напряжением без нагрузки,
на зиму вводной автомат отключаем, а сейчас вот думаю что зря, так как магнитное поле отталкивает влагу не давая ей проникнуть через изоляцию, которая не герметична в любой случае, микротрещинки всё равно присутствуют,
да и влаги то как бы не особо много , опрелости, конденсат
сама труба герметична, даже в соединениях, ведь она предназначена для водопровода, открытые только вход выход,
думаю может попробовать продувку типа проветривание.
насчёт грызунов наврядли , если оставлять кабель под напряжением, они тоже магнитное поле чувствуют , да и смысл им грызть пластиковую трубу под землёй, это же не изоляцию с проводов обгрызать
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 23:36
infern0
aleksss_555,
летом трубу продуй и концы герметиком замажь, автоматы в любом случае надо отключать а то можно и сгореть
ну а грызунам вообще пофиг, однажды из трубы погрызенный провод достали а когда новый проталкивали труп мышки зацепили а труба вся целая
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 01 апр 2017, 23:48
aleksss_555
infern0 писал(а):однажды из трубы
тоже ПНД используете ?
сначало в магазине упирались, вы что это же для водопровода, потом сами рекламный стенд выставили , ПНД для водопровода , но можно и для прокладки электро кабелей.
кстати сейчас ещё использую пластиковые трубы, они как ПП только тонкостенные,
удобно , на ПНД трубу 20 торчащую из земли, насаживаю пластиковую 25, и провожу провод по стене вертикально, теперь дождь стекая по проводу не попадёт в ПНД,
аналогично хочу проложить магистрали из 20 -й трубы где по прямой, на изгибах буду использовать гофру 16.
Раньше провода прокладывали в гофре , или в коробах.
гофра ломалась, короба плотно к стенке, а труба на клипсах, проще снять да и провод перетянуть если понадобиться
Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети
Добавлено: 02 апр 2017, 10:26
infern0
aleksss_555 писал(а):infern0 писал(а):однажды из трубы
тоже ПНД используете ?
сначало в магазине упирались, вы что это же для водопровода, потом сами рекламный стенд выставили , ПНД для водопровода , но можно и для прокладки электро кабелей.
кстати сейчас ещё использую пластиковые трубы, они как ПП только тонкостенные,
удобно , на ПНД трубу 20 торчащую из земли, насаживаю пластиковую 25, и провожу провод по стене вертикально, теперь дождь стекая по проводу не попадёт в ПНД,
аналогично хочу проложить магистрали из 20 -й трубы где по прямой, на изгибах буду использовать гофру 16.
Раньше провода прокладывали в гофре , или в коробах.
гофра ломалась, короба плотно к стенке, а труба на клипсах, проще снять да и провод перетянуть если понадобиться
в земле полиэтиленовые трубы, они обычно черные
все остальное только на вкус и цвет а функционал один, защитить от солнечного света
ни гофра, ни короба, ни трубы больше не от чего не защищают