Интеллигент,
СП 50.13330.2012 п.3.30:
Точка росы: температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.
Газобетон - пористый материал, обладающий воздухопроницаемостью и паропроницаемостью (около 0,20 мг/м⋅ч⋅Па).
ГОСТ 25898-2012 п. 2.3:
Паропроницаемость: Величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграммах, проходящего за 1 ч через слой материала площадью 1 м.кв. и толщиной 1 м. при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинаковая, а разность парциальных давлений водяного пара равна 1 Па.
В расчетах для определения точки росы влажность внутреннего воздуха для помещений жилых зданий принимается 55% (п. 5.7. СП 50.13330.2012)
Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 79% (СП 131.13330.2012).
Что это означает? Это означает, что возникает разность парциальных давлений водяного пара внутреннего и наружного воздуха, которая вызывает диффузию пара в толщу стены.
По сути получается следующее: пар продавливается сквозь стену, затем под воздействием низкой температуры конденсируется внутри стены в виде влаги, ухудшающей теплоизоляционные свойства, и которая затем начинает двигаться внутри пористого материала с помощью капиллярного перемещения.
Получившаяся таким образом влага ещё и замерзает внутри стены (так как даже по вашему графику внутри блока получается "минус") и вызывает морозную деструкцию материала.
Чтобы этого не происходило, точку росы смещают в наружный утеплитель. Для того, чтобы увлажнившийся утеплитель мог высохнуть, делают вентилируемые фасады. Либо делают трехслойную кладку: изнутри газоблок, затем утеплитель, потом облицовка кирпичом (да-да, та самая облицовка кирпичом, которая вам так не понравилась).
Теперь что касается вашего расчета. Ваш расчет выполнен на -10 градусов.
СП 50.13330.2012 п.5.2:
расчетная температура - температура наружного воздуха в холодный период года, °С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.
Для Тюмени это -35 градусов. Подставьте это значение в расчет, и картинка будет уже не такой радостной.
Второе. На картинке у вас голубым цветом показана зона конденсации. Которая по графику находится в зоне отрицательных температур. Ни на какие мысли не наводит?
Морозостойкость блоков Поревит D400 из вашего расчета - F75. ГОСТ 10060-2012 п 3.3:
марка бетона по морозостойкости: Показатель морозостойкости бетона, соответствующий числу циклов замораживания и оттаивания образцов, определенному при испытании базовыми методами, при которых характеристики бетона, установленные настоящим стандартом, сохраняются в нормируемых пределах и отсутствуют внешние признаки разрушения
То есть такой блок без потери прочности выдержит 75 циклов замораживания и оттаивания. Один цикл - это не один год, это один переход через температуру 0 градусов и обратно. То есть зимой внутри стены это может произойти даже больше, чем один раз раз за сутки, а за всю зиму - десятки раз. Получается, постоянно увлажненный блок газобетона прослужит несколько холодных зим, а дальше неизбежно начнет разрушаться, вот и вся арифметика.
С вами я спорить больше не буду, для себя стройте как хотите, но не вводите в заблужение других. Удачи.