Можно ли штробить несущую стену?
Таков вопрос, нужно знать получится ли спрятать трубы отопления в стену... Желательно ссылка на нормативный документ.
- Vovaa
- Профессионал
- Сообщения: 1954
- Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 2 357 -
Репутация: +2
alexlag87, а оно тебе надо, сделай гипсокартоновый короб лучше. У нас многие соседи попрятали трубы, замуровали, и пошли теплопотери в доме и квартирах. А так конечно никто не запрещает, но тогда ремонт в случае порыва может рухнуть на твои плечи, из-за отказа тсж/ук. А товарищу сами сделали короб и все эстетично))) плюс подсветочку замутили под подоконник 

- doctorgeb
- Инструктор
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 5 078 -
Репутация: +14
alexlag87, давай так... ты какие трубы хочешь спрятать? стояк или отводящие от стояка к батареям?
в общем то спрятать трубы можно... но потом лет через нескольо когда ты забудешь где они у тебя проходят ты при очередном сверлении обязательно в них попадешь перфом))) и тогда тебе писец, полквартиры кипятка это не шутка...
теплопотери хоть у какой трубы если ее заделать в стену будут однозначно, будешь греть кусок стены примыкающей к трубе. еще как бы есть такое понятие как тепловое расширение трубопроводов, к металлопласику тоже относится. побороть его можно затолкав трубу в пластиковую гофру, труба получается как бы свободно может перемещаться вдоль оси и тем самым снимаются внутренние напряжения от теплового тасширения.
лучше заделай трубы в стяжку пола, будет у тебя вместо теплых стен теплый пол)))
в общем то спрятать трубы можно... но потом лет через нескольо когда ты забудешь где они у тебя проходят ты при очередном сверлении обязательно в них попадешь перфом))) и тогда тебе писец, полквартиры кипятка это не шутка...
теплопотери хоть у какой трубы если ее заделать в стену будут однозначно, будешь греть кусок стены примыкающей к трубе. еще как бы есть такое понятие как тепловое расширение трубопроводов, к металлопласику тоже относится. побороть его можно затолкав трубу в пластиковую гофру, труба получается как бы свободно может перемещаться вдоль оси и тем самым снимаются внутренние напряжения от теплового тасширения.
лучше заделай трубы в стяжку пола, будет у тебя вместо теплых стен теплый пол)))
YANKEE, go home
- alexlag87
- Инструктор
- Сообщения: 3045
- Зарегистрирован: 13 июл 2010, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 4 466 -
Репутация: +5
doctorgeb писал(а):alexlag87, давай так... ты какие трубы хочешь спрятать? стояк или отводящие от стояка к батареям?
и те и другие, смысл прятать те что к батареи, когда останется стояк))) чтоб только батарея была...
да и устройство футляра и изоляции: само собой разумеется все будет сделано грамотно.. вопрос в стал в штробе...
- alexlag87
- Инструктор
- Сообщения: 3045
- Зарегистрирован: 13 июл 2010, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 4 466 -
Репутация: +5
Дубликат, верх - вывод стальной трубы из перекрытия с переходом на пластик и с фитингом в стену останется в потолке, нижняя часть аналогично - в полу (пол будет по плану приподнят немного). вот по этому снипу все можно http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/
вопрос встал в штробе наружных стен... искал в нормативных доках (особенно "Несущие и ограждающие конструкции") - ничего такого нет.
вопрос встал в штробе наружных стен... искал в нормативных доках (особенно "Несущие и ограждающие конструкции") - ничего такого нет.
- doctorgeb
- Инструктор
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 5 078 -
Репутация: +14
alexlag87, ну ты бы в основаниях и фундаментах поискал бы еще)))
в общем штробить несущую стену по большому счету не возбраняется, главное чтобы стена после этого не потеряла несущей способности. тупо кирпич имеет определенную прочность и при уменьшении сечения стены напряжения в оставшихся в работе кирпичах возрастает, и в какой то момент наступает "ашамбе пашамбе шайтанама"...
по тому как ты ловко все придумал с переходами от стального стояка к металлопластиковому... слов нет, я бы так делать не стал. один хрен у тя ченидь не так пойдет и сочлинение начнет сочиться ... но в принципе к сырости можно и привыкнуть

в общем штробить несущую стену по большому счету не возбраняется, главное чтобы стена после этого не потеряла несущей способности. тупо кирпич имеет определенную прочность и при уменьшении сечения стены напряжения в оставшихся в работе кирпичах возрастает, и в какой то момент наступает "ашамбе пашамбе шайтанама"...
по тому как ты ловко все придумал с переходами от стального стояка к металлопластиковому... слов нет, я бы так делать не стал. один хрен у тя ченидь не так пойдет и сочлинение начнет сочиться ... но в принципе к сырости можно и привыкнуть


YANKEE, go home
- alexlag87
- Инструктор
- Сообщения: 3045
- Зарегистрирован: 13 июл 2010, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 4 466 -
Репутация: +5
doctorgeb писал(а):alexlag87, ну ты бы в основаниях и фундаментах поискал бы еще)))
а где еще искть-то? на всех форумах пишут: " не трогать арматуру, бла-бла-бла"...
а ту конструкцию, которую я описал придумал не я, а много кто так делает, иначе никак, и все работает а чтоб фитинги не начали сочится, для этого и нужен металлопластик ибо гибкий...
да и вопрос не в этом...
- Дубликат
- АвтоСпец
- Сообщения: 915
- Зарегистрирован: 05 авг 2010, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 1 445 -
Репутация: +1
alexlag87, верх - вывод стальной трубы из перекрытия с переходом на пластик и с фитингом в стену останется в потолке, нижняя часть аналогично - в полу (пол будет по плану приподнят немного). вот по этому снипу все можно... рискуешь ты паря. лишние соеденения, оно тебе надо? обои через стену пузириться еще начнут.дело твое,я пас.
- _aleksey_
- АвтоГуру
- Сообщения: 5245
- Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 12 807 -
Репутация: +9
alexlag87,
арматура не работает без бетона так же как и бетон без арматуры... ну если только не учитывать строго вертикальную нагрузку на сжатие...
теплопотери будут однозначно... но не кретично... труба полюбому стену будет греть... сдвинется точка росы...
вообще кстати не понимаю даже зачем так заморачиваться со стояком... если дома то они всегда прикрыты шторами или шкафом
alexlag87,
а батарею в стену спрятать не хочешь...
она то больше всех портит эстетику...
и любой СНиП носит рекомендательный характер...
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
я вообще кстати поражаюсь иногда на что люди готовы идти ради той или иной идеи.... один ремонтер чтоб не обходить трубами при перепланировке колонну... несущую... решил просто её перерубить наполовину... и как мне рассказывали он это сделал...
арматура не работает без бетона так же как и бетон без арматуры... ну если только не учитывать строго вертикальную нагрузку на сжатие...
теплопотери будут однозначно... но не кретично... труба полюбому стену будет греть... сдвинется точка росы...
вообще кстати не понимаю даже зачем так заморачиваться со стояком... если дома то они всегда прикрыты шторами или шкафом
alexlag87,
а батарею в стену спрятать не хочешь...

и любой СНиП носит рекомендательный характер...
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
я вообще кстати поражаюсь иногда на что люди готовы идти ради той или иной идеи.... один ремонтер чтоб не обходить трубами при перепланировке колонну... несущую... решил просто её перерубить наполовину... и как мне рассказывали он это сделал...

- doctorgeb
- Инструктор
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 5 078 -
Репутация: +14
alexlag87, дом то у тя скольки этажный? давление то твои пластиковые трубочки выдержат?
в общем дело твое хочешь заморочиться со стояками - морочайся. только парни из БТИ когда будут осматривать квартиру, если ты ее захочешь продать, будут сильно удивлены отсутствием стояков на привычных местах... трубы отопления - это как бы система жизнеобеспечения здания и вмешиваться в нее никто санкции не даст, согласовать перенос не получится.
тебе нужно будет ревизионные люки сделать, чтобы при необходимости был какой никакой доступ к местам сочлинения труб без нового штробления. ну и люки дадут какую никакую гарантию того, что в один из прекрасных моментов, ты, забыв о наличии трубы в стене, при вешании рамочки с фоткой любимого питомца, проявишь чудеса снайперского искусства и попадешь таки акурат в жилу)))
в общем дело твое хочешь заморочиться со стояками - морочайся. только парни из БТИ когда будут осматривать квартиру, если ты ее захочешь продать, будут сильно удивлены отсутствием стояков на привычных местах... трубы отопления - это как бы система жизнеобеспечения здания и вмешиваться в нее никто санкции не даст, согласовать перенос не получится.
тебе нужно будет ревизионные люки сделать, чтобы при необходимости был какой никакой доступ к местам сочлинения труб без нового штробления. ну и люки дадут какую никакую гарантию того, что в один из прекрасных моментов, ты, забыв о наличии трубы в стене, при вешании рамочки с фоткой любимого питомца, проявишь чудеса снайперского искусства и попадешь таки акурат в жилу)))
YANKEE, go home
- pesec
- градостроитель
- Сообщения: 10278
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 00:00
- Награды: 2
-
(до этого ЗАЗ 968, Москвич 412, Лада (ВАЗ) 2107, Лада (ВАЗ) 2110)
-
Рейтинг: 70 596 -
Репутация: +83
Для начала я не увидел что за несущая стена? Кирпич, панель, блок? Почему несущая? - плиты пустотки на неё опираются, или потому что наружная?
Если неймётся спрятать стояк, то оставь его стальным с изогнутым коленом в штрабу, качественную запорную арматуру на ввод и вывод в уровне пола, а за ними уже в полу разводку к радиатору/рам из металлопластика. и регулятор на вводе не забудь. Штрабу закрой ЦСП или АЦЛ,с возможностью разобрать при форсможоре, и обязательно смотровой люк в зоне запорных кранов с вентиляционными щелями и под потолком для воздухообмена в штрабе.
Выстучи под штукатуркой опорную бетонную перемычку над окном и отступи штрабой от края перемычки на 1 кирпич наружу. Штрабу под стояк 150х120 вырезай шлифмашинкой, чтоб не повредить соседние кирпичи.
Если неймётся спрятать стояк, то оставь его стальным с изогнутым коленом в штрабу, качественную запорную арматуру на ввод и вывод в уровне пола, а за ними уже в полу разводку к радиатору/рам из металлопластика. и регулятор на вводе не забудь. Штрабу закрой ЦСП или АЦЛ,с возможностью разобрать при форсможоре, и обязательно смотровой люк в зоне запорных кранов с вентиляционными щелями и под потолком для воздухообмена в штрабе.
Выстучи под штукатуркой опорную бетонную перемычку над окном и отступи штрабой от края перемычки на 1 кирпич наружу. Штрабу под стояк 150х120 вырезай шлифмашинкой, чтоб не повредить соседние кирпичи.