Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Строительство и ремонт
Михалыч
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6268
Зарегистрирован: 20 дек 2005, 00:00
Награды: 3
Рейтинг: 33 855
Репутация: +93

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение Михалыч » 30 мар 2017, 19:26

С началом таяния снега регулярно вырубается внешний сектор эл. проводки (вольеры, баня, сарай,теплица, беседка), провоцируя домашнее УЗО на полное отключение. Дважды приезжали т.н. специалисты. Раскрутили - скрутили провода в распредкоробках, доложили об окончании работы, протянули руки за оплатой...ждём, пьём кофе...хоп! свет гаснет..."специалист" уезжает...
Вся проводка открытая, в гофре. Прошу помощи в решении проблемы.
Старый ворон мимо не какнет...

 

КАЗАХСТАН
Пилот
Пилот
Сообщения: 4055
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 18 205
Репутация: +16

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение КАЗАХСТАН » 30 мар 2017, 19:47

где то влага попала.На освещение УЗО стоит?
Следи за собой. За остальными мы сами последим.Majesti©

NikDim
Профессионал
Профессионал
Сообщения: 1687
Зарегистрирован: 15 янв 2015, 00:00
Рейтинг: 9 210
Репутация: +7

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение NikDim » 30 мар 2017, 19:50

А розетки, выключатели, светильники потолочные они не смотрели - может подтекает куда то водичка и всё
КАЗАХСТАН, опередил

уважаемый
Пилот
Пилот
Сообщения: 4551
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 34 604
Репутация: +13

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение уважаемый » 30 мар 2017, 19:56

А УЗО то где стоит, в помещении? Может само УЗО моросит.
Уходя, гасите всех...

VAS704
АвтоСпец
АвтоСпец
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 30 май 2007, 00:00
Награды: 1

Я езжу на: Great Wall Hover H3

Рейтинг: 1 286
Репутация: +4

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение VAS704 » 30 мар 2017, 20:07

если узо срабатывает значит где-то утечка тока или сырость или неисправность какого-то прибора. поможет метод исключения.

Михалыч
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6268
Зарегистрирован: 20 дек 2005, 00:00
Награды: 3
Рейтинг: 33 855
Репутация: +93

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение Михалыч » 30 мар 2017, 20:21

Казус в том, что при прозвоне проводки мультиметром сопротивление в норме. УЗО стоит общее на щитке в доме. Вся улица запитана на втором щитке - на нём автоматы не срабатывают
Старый ворон мимо не какнет...

mono1
АвтоЭксперт
АвтоЭксперт
Сообщения: 1227
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 3 580
Репутация: +4

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение mono1 » 30 мар 2017, 20:31

Михалыч, Могу подъехать с утра, думаю решим проблему.

infern0
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 8278
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 00:00
Награды: 1

Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina

Рейтинг: 29 437
Репутация: +24

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение infern0 » 30 мар 2017, 20:48

VAS704 писал(а):если узо срабатывает значит где-то утечка тока или сырость или неисправность какого-то прибора. поможет метод исключения.

я тоже за метод отключения, иначе можно долго искать

Отправлено спустя 50 секунд:
mono1 писал(а):Михалыч, Могу подъехать с утра, думаю решим проблему.

если я правильно помню то ехать надо в Заводуспенское
чтоб хрен у этих балоболов стоял так же крепко как их слово (с) ВиННи

proektant
Мастер
Мастер
Сообщения: 2112
Зарегистрирован: 11 июн 2010, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 4 165
Репутация: +2

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение proektant » 30 мар 2017, 22:08

у вас схема электроснабжения собрана не правильно.
Последовательность такая:
-вводной автомат согласно расчетной нагрузки
-счетчик прямого включения, если нагрузка не превышает 80А
-узо
УЗО «видят» только неисправности, связанные с токами утечки, то есть где то токи утечки. Они не заменяют автоматы, срабатывающие при коротком замыкании.
Короче, где то фаза попадает на корпус какого-либо прибора.
Узо какой марки, с какой уставкой по дифференциальному току (бывают 10мА, 30мА и больше) и с каким номинальным током сам УЗО?
как вариант, если не получится найти ток утечки, то поменять на другой узо с большим дифф. током!

sergk
АвтоЗнаток
АвтоЗнаток
Сообщения: 486
Зарегистрирован: 29 апр 2006, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 939
Репутация: 0

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение sergk » 30 мар 2017, 22:29

Плохая идея ставить узо на весь дом, ставить узо с меньшим током срабатывания на каждую линию, тогда весь дом обесточиваться не будет.
К тому же срабатывание УЗО это не замыкание, а скорее всего утечка на землю.

NorthFace
Автолюбитель
Автолюбитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 03 май 2016, 18:48
Рейтинг: 434
Репутация: 0

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение NorthFace » 30 мар 2017, 23:34

Михалыч, в таких случаях мультиметр не всегда информативен, для прозвонки проводки лучше использовать мегаомметр. Но пользоваться им надо с умом иначе можно чего нибудь спалить.

СлавикNF
АвтоЗнаток
АвтоЗнаток
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:00
Награды: 1

Я езжу на: Audi A6 allroad quattro

Рейтинг: 2 104
Репутация: +5

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение СлавикNF » 31 мар 2017, 08:47

sergk, нормальная идея, читай ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Каждый выбирает себе дорогу сам. А ты выбираешь, с кем тебе по пути.

Михалыч
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6268
Зарегистрирован: 20 дек 2005, 00:00
Награды: 3
Рейтинг: 33 855
Репутация: +93

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение Михалыч » 31 мар 2017, 09:50

mono1 писал(а):Михалыч, Могу подъехать с утра, думаю решим проблему.

Звони 390-семь9два
Старый ворон мимо не какнет...

Мужчина
Автолюбитель со стажем
Автолюбитель со стажем
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 20 фев 2009, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 336
Репутация: +1

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение Мужчина » 31 мар 2017, 16:17

было подобное, по весне, ни с того ни с сего - бах, и вырубало... всё просмотрел, ну всё в порядке. Стал замечать что вырубает когда днем снег тает, с крыши капает, и в дождичек. Ну и нашел наконец причину которая на самом виду была - на улице был выведен провод под освещение (плафон еще не повесил) конец которого чуть замотан изолентой был, вот туда и попадала влага!

Михалыч
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6268
Зарегистрирован: 20 дек 2005, 00:00
Награды: 3
Рейтинг: 33 855
Репутация: +93

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение Михалыч » 01 апр 2017, 07:18

mono1, Спасибо! Слава яйцам - всё работает. :dance1: На следующей неделе куплю кабель для подключения малой беседки - отзвонюсь. Оплату перечислил
proektant, эх, если бы всё неправильное идеально работало по 12 лет, а потом отказывало! Проэктантов, теоретиков, экспэртов сейчас хоть жопой ешь, а вот грамотных практиков - явный дефицит.
Старый ворон мимо не какнет...

stratonavt
Пилот
Пилот
Сообщения: 4617
Зарегистрирован: 17 апр 2007, 00:00
Награды: 1

Я езжу на: Daewoo Matiz

Рейтинг: 12 447
Репутация: +11

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение stratonavt » 01 апр 2017, 10:07

Михалыч, а что было то? если не секрет?
Всем Привет из Неоплана

Михалыч
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6268
Зарегистрирован: 20 дек 2005, 00:00
Награды: 3
Рейтинг: 33 855
Репутация: +93

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение Михалыч » 01 апр 2017, 16:43

stratonavt писал(а):Михалыч, а что было то? если не секрет?

Да банально всё, когда находишь причину. Кабель в земле потерял изоляцию в результате температурных скачков "мороз-тепло", "заземлился". Парни обнаружили это, разбирая провода в коробках и прозванивая поочерёдно цепи, проверили все точки подключения (лампы, выключатели, розетки, обогреватели).
Коротыша, как такового, не было - УЗО срабатывало на утечку. Откинули кабель - всё наладилось.
Старый ворон мимо не какнет...

aleksss_555
Местный дурачок
Сообщения: 18711
Зарегистрирован: 31 май 2008, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 58 578
Репутация: +33

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение aleksss_555 » 01 апр 2017, 21:55

Михалыч писал(а):Кабель в земле потерял изоляцию в результате температурных скачков "мороз-тепло", "заземлился".

на даче, кабель между дом-баня также закопал, но пропустил в ПНД трубу,
до этого был другой провод , сарай-колодец, оба кабеля сошлись крестом, и когда выкапывал "старый" кабель чтобы соединить в одну сеть, в трубе обнаружил влажность,
и что коротыш мне тоже грозит ? но ведь через ПНД трубу утечки в землю не будет, коротыш возможен через замыкание Фаза-ноль, что будет заметно по миганию лапочек как при сварке, и после хлопок КЗ
Пусть будет так как оно должно быть ,но своим путём я пройду сам и никто меня с него не сдвинет
— Зашёл, написал — в БАНю! Зашёл, написал — в БАНю! Романтика!..

Михалыч
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6268
Зарегистрирован: 20 дек 2005, 00:00
Награды: 3
Рейтинг: 33 855
Репутация: +93

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение Михалыч » 01 апр 2017, 22:18

aleksss_555, Ну, тут ответ прост, как три рубля зеленью. С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коррелирующих аспектов. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что каждый произвольно выбранный предикативно абсорбирующий объект рациональной мистической индукции можно дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной парадигмы коммуникативно-функционального типа при наличии детекторно-архаического дистрибутивного образа в Гилбертовом конвергеционном пространстве, однако при параллельном колаборационном анализе спектрографических множеств, изоморфно релятивных к мультиполосным гиперболическим параболоидам, интерпретирующим антропоцентрический многочлен Нео-Лагранжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теории. Удачи!
Старый ворон мимо не какнет...

infern0
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 8278
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 00:00
Награды: 1

Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina

Рейтинг: 29 437
Репутация: +24

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение infern0 » 01 апр 2017, 22:57

aleksss_555 писал(а):
Михалыч писал(а):Кабель в земле потерял изоляцию в результате температурных скачков "мороз-тепло", "заземлился".

на даче, кабель между дом-баня также закопал, но пропустил в ПНД трубу,
до этого был другой провод , сарай-колодец, оба кабеля сошлись крестом, и когда выкапывал "старый" кабель чтобы соединить в одну сеть, в трубе обнаружил влажность,
и что коротыш мне тоже грозит ? но ведь через ПНД трубу утечки в землю не будет, коротыш возможен через замыкание Фаза-ноль, что будет заметно по миганию лапочек как при сварке, и после хлопок КЗ

всякое бывает, элементарно влага может замерзнуть и раздавить провод
бывает и грызуны постараются
чтоб хрен у этих балоболов стоял так же крепко как их слово (с) ВиННи

aleksss_555
Местный дурачок
Сообщения: 18711
Зарегистрирован: 31 май 2008, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 58 578
Репутация: +33

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение aleksss_555 » 01 апр 2017, 23:08

infern0 писал(а): влага может замерзнуть и раздавить провод

в принципе есть такая фишка как магнитное поле, вокруг кабеля под напряжением без нагрузки,
на зиму вводной автомат отключаем, а сейчас вот думаю что зря, так как магнитное поле отталкивает влагу не давая ей проникнуть через изоляцию, которая не герметична в любой случае, микротрещинки всё равно присутствуют,
да и влаги то как бы не особо много , опрелости, конденсат
сама труба герметична, даже в соединениях, ведь она предназначена для водопровода, открытые только вход выход,
думаю может попробовать продувку типа проветривание.
насчёт грызунов наврядли , если оставлять кабель под напряжением, они тоже магнитное поле чувствуют , да и смысл им грызть пластиковую трубу под землёй, это же не изоляцию с проводов обгрызать
Пусть будет так как оно должно быть ,но своим путём я пройду сам и никто меня с него не сдвинет
— Зашёл, написал — в БАНю! Зашёл, написал — в БАНю! Романтика!..

infern0
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 8278
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 00:00
Награды: 1

Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina

Рейтинг: 29 437
Репутация: +24

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение infern0 » 01 апр 2017, 23:36

aleksss_555,
летом трубу продуй и концы герметиком замажь, автоматы в любом случае надо отключать а то можно и сгореть
ну а грызунам вообще пофиг, однажды из трубы погрызенный провод достали а когда новый проталкивали труп мышки зацепили а труба вся целая
чтоб хрен у этих балоболов стоял так же крепко как их слово (с) ВиННи

aleksss_555
Местный дурачок
Сообщения: 18711
Зарегистрирован: 31 май 2008, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 58 578
Репутация: +33

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение aleksss_555 » 01 апр 2017, 23:48

infern0 писал(а):однажды из трубы

тоже ПНД используете ?
сначало в магазине упирались, вы что это же для водопровода, потом сами рекламный стенд выставили , ПНД для водопровода , но можно и для прокладки электро кабелей.
кстати сейчас ещё использую пластиковые трубы, они как ПП только тонкостенные,
удобно , на ПНД трубу 20 торчащую из земли, насаживаю пластиковую 25, и провожу провод по стене вертикально, теперь дождь стекая по проводу не попадёт в ПНД,
аналогично хочу проложить магистрали из 20 -й трубы где по прямой, на изгибах буду использовать гофру 16.
Раньше провода прокладывали в гофре , или в коробах.
гофра ломалась, короба плотно к стенке, а труба на клипсах, проще снять да и провод перетянуть если понадобиться
Пусть будет так как оно должно быть ,но своим путём я пройду сам и никто меня с него не сдвинет
— Зашёл, написал — в БАНю! Зашёл, написал — в БАНю! Романтика!..

infern0
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 8278
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 00:00
Награды: 1

Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina

Рейтинг: 29 437
Репутация: +24

Проблема. Нужен электрик - профи. Замыкание в сети

Сообщение infern0 » 02 апр 2017, 10:26

aleksss_555 писал(а):
infern0 писал(а):однажды из трубы

тоже ПНД используете ?
сначало в магазине упирались, вы что это же для водопровода, потом сами рекламный стенд выставили , ПНД для водопровода , но можно и для прокладки электро кабелей.
кстати сейчас ещё использую пластиковые трубы, они как ПП только тонкостенные,
удобно , на ПНД трубу 20 торчащую из земли, насаживаю пластиковую 25, и провожу провод по стене вертикально, теперь дождь стекая по проводу не попадёт в ПНД,
аналогично хочу проложить магистрали из 20 -й трубы где по прямой, на изгибах буду использовать гофру 16.
Раньше провода прокладывали в гофре , или в коробах.
гофра ломалась, короба плотно к стенке, а труба на клипсах, проще снять да и провод перетянуть если понадобиться

в земле полиэтиленовые трубы, они обычно черные
все остальное только на вкус и цвет а функционал один, защитить от солнечного света
ни гофра, ни короба, ни трубы больше не от чего не защищают
чтоб хрен у этих балоболов стоял так же крепко как их слово (с) ВиННи