Как провести трубу от камина через плиту перекрытия?
- GenEx
- АвтоЭксперт
- Сообщения: 1232
- Зарегистрирован: 16 мар 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 2 321 -
Репутация: 0
Как провести трубу от камина через плиту перекрытия?
Есть задача пройти через перекрытие трубой - сендвич из нержи, как распилить плиты? Плиты 4.60*1.20.
1 в каком месте, чтобы плита не развалилась?
2 чем распилить?
1 в каком месте, чтобы плита не развалилась?
2 чем распилить?
- Psion
- Профессионал
- Сообщения: 1580
- Зарегистрирован: 13 янв 2009, 00:00
- Награды: 3
-
Рейтинг: 5 580 -
Репутация: +8
"Не допускается пробивка отверстий под прокладку инженерных коммуникаций, в крайних (боковых) рёбрах пустотных плитах перекрытий, так как это резко снижает их несущую способность и может привести к обрушению"
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
[img]http://i069.*.ru/1003/44/08d1e56d6df8.jpg[/img]
"Выхлопные газы попадают в турбонагнетатель и вращают его, творится колдовство, и вы едете быстрее"
- CJIOH
- Добломан
- Сообщения: 4185
- Зарегистрирован: 16 янв 2008, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 14 993 -
Репутация: +27
GenEx, не оговорено, поэтому говорю. Если нет плиты перекрытия. т.е. планируется, то:
Плиты перекрытия выполняются с предварительно напряженной арматурой, поэтому конструировать в них отверстия (для камина я думаю это - 250+120+10=380 (+10 мм) мм) не слишком целесообразно.
В крайнем случае нужно учитывать место расположение плиты, крайняя, в центре комнаты и т.д.
Более целесообразно сделать вместо плиты монолитный участок, и в нём учесть данное технологической отверстие.
Если нет, то смотри картинку приведённую Psion.
Все сказанное ИМХО.
ПыСы Толщина стандартной пустотной плиты, 220 мм, если память не изменяет.
Плиты перекрытия выполняются с предварительно напряженной арматурой, поэтому конструировать в них отверстия (для камина я думаю это - 250+120+10=380 (+10 мм) мм) не слишком целесообразно.
В крайнем случае нужно учитывать место расположение плиты, крайняя, в центре комнаты и т.д.
Более целесообразно сделать вместо плиты монолитный участок, и в нём учесть данное технологической отверстие.
Если нет, то смотри картинку приведённую Psion.
Все сказанное ИМХО.
ПыСы Толщина стандартной пустотной плиты, 220 мм, если память не изменяет.
suum cuique
- Созидатель
- Мастер
- Сообщения: 2013
- Зарегистрирован: 07 сен 2006, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 2 033 -
Репутация: 0
- makar-glumakov
- Ас
- Сообщения: 2650
- Зарегистрирован: 11 июл 2009, 00:00
-
Рейтинг: 2 650 -
Репутация: 0
Нее..это куча мусора во все стороны и кусками кусками бетонное крошиво. Лучше пробурить аккуратно и плита не растрескается. Типа http://www.stroi-servis.ru/content/1863 . Этим в Тюмени Инструмент-Рент занимается контора.Psion писал(а):а толщина плиты какая? может не пилить а перфоратором аккуратно выдолбить отверстие?
- CJIOH
- Добломан
- Сообщения: 4185
- Зарегистрирован: 16 янв 2008, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 14 993 -
Репутация: +27
По картинке не понял что значит 220-265 и 400 вверху?
это помоему толщины плит, и в зависимости от толщины и от расположения проёма, его максимальные размеры.
Камин все равно распологается по центру(примерно) комнаты, не в углу.
И судя по картинке твой проём №4 с максимальными размерами 1000*400, я так понял.
Диаметр пустотки, примерно 160 мм. Рубить надо ёе, как наименее ответсвенный элемент, стараясь не нарушить арматуру.
Давно я учился уже
GenEx, ты размеры уточни у каменьщика, и из чего ты будешь делать дымоход - кирпич или что-то другое.
suum cuique
- Серый
- Мастер
- Сообщения: 2427
- Зарегистрирован: 01 июн 2006, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 4 686 -
Репутация: +9
GenEx, по бурению поизучай рынок, я делал во внешней стене (толщина сантиметров 80) около 20 см диаметр тыщ за 6-7.. контактов не осталось
вопрос еще возник: а камин изначально планировался? т.е. ты на фундамент его ставишь?
может отверстие сделать уже чем дымоход, т.е. чтобы плита была подперта кладкой дымохода, в месте прохода через плиту - металлическую рамку по внутреннему контуру дымохода поставить и забетонировать (или без рамки - опалубка, арматура, бетон), а дальше снова дымоход из кирпича?? товарищи проектировщики, как думаете?
вопрос еще возник: а камин изначально планировался? т.е. ты на фундамент его ставишь?
может отверстие сделать уже чем дымоход, т.е. чтобы плита была подперта кладкой дымохода, в месте прохода через плиту - металлическую рамку по внутреннему контуру дымохода поставить и забетонировать (или без рамки - опалубка, арматура, бетон), а дальше снова дымоход из кирпича?? товарищи проектировщики, как думаете?
Ангел-хранитель не летает со скоростью выше 120 км/ч...
- CJIOH
- Добломан
- Сообщения: 4185
- Зарегистрирован: 16 янв 2008, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 14 993 -
Репутация: +27
ptmb писал(а):GenEx, если ж/бетонная-то перфератором-горя хапнешь делать отверстие!!! однозначно резать лучше или как makar-glumakov посоветовал
Да что вы панику нагоняете? Нормальным БошХамером с пикой под SDS-max это отверстие делается на раз-два, в умелых руках конечно:) Пару-тройку часов работы:) И по цене, гораздо адекватнее чем пилить-бурить.
Сам делал, если что:) Но без проекта Стоит вроде еще домик.
suum cuique
- святоша
- Профессионал
- Сообщения: 1632
- Зарегистрирован: 23 сен 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2121 Нива
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Mitsubishi Galant)
-
Рейтинг: 4 652 -
Репутация: +4
Непонятно на сайте про бурение - диаметр отверстия 300мм. стоимость за 1 сантиметр глубины бурения -90 руб. 90*22=1980 руб. а ниже:
"Минимальная стоимость сверления отверстий 12000 руб."
Это ж сколько отверстий нужно набурить..??
"Минимальная стоимость сверления отверстий 12000 руб."
Это ж сколько отверстий нужно набурить..??
Считают,что успех приходит к тем,кто рано встает.Нет:успех приходит к тем,кто встает в хорошем настроении...[М.Ашар]
- Созидатель
- Мастер
- Сообщения: 2013
- Зарегистрирован: 07 сен 2006, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 2 033 -
Репутация: 0
- makar-glumakov
- Ас
- Сообщения: 2650
- Зарегистрирован: 11 июл 2009, 00:00
-
Рейтинг: 2 650 -
Репутация: 0
Поделиться: