Проблема с электрикой в доме.

Строительство и ремонт
Перевозчик
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6772
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 51 772
Репутация: +46

Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 18:34

volandemor, пускай завтра сам электрик придет и переделывает. А то здесь провод под постоянным током, не охота к нему лезть.

 

SCreenSaVer
АвтоСпец
АвтоСпец
Сообщения: 896
Зарегистрирован: 06 мар 2009, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 1 239
Репутация: +1

Сообщение SCreenSaVer » 12 июл 2013, 18:51

Перевозчик, мой вердикт- предыдущий оратор прав. Уточню- ввод у автоматов и узо сверху! Да, и ток в сети переменный:)

Потом отпишись, что было на самом деле! Что-то электрик неправильно в щитке собрал
ВАЗ21053-Hyundai Accent-Skoda Octavia Tour-Toyota Corsa-Suzuki Jimny-Nissan Micra Cabrio-Subaru Forester

Перевозчик
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6772
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 51 772
Репутация: +46

Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 18:54

SCreenSaVer, Ок, отпишусь. Спасибо всем за дельные советы.

romanovich
Автолюбитель
Автолюбитель
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 220
Репутация: 0

Сообщение romanovich » 12 июл 2013, 19:20

Сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Это правило следует из фундаментального закона сохранения заряда.Все эл.линии должны быть подсоедены после УЗО.Если нулевой провод подсоединен не через УЗО,а до его,то УЗО будет выбивать. Моя схема простая, ноль от считка напрямую на лампочку.Автор написал.

Перевозчик
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6772
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 51 772
Репутация: +46

Сообщение Перевозчик » 13 июл 2013, 17:10

Вопрос решен. Дело было в перемычке которая шла от УЗО на автомат. Перемычка должна была выходить из УЗО на автомат не сверху, а снизу, т.е. на выходе. Остальное все правильно в том числе и собранная мной схема. Мой электрик когда увидел перемычку, спросил кто делал, я ему говорю что ты, он плюнул и переделал, все автоматы заработали. :)
romanovich, от счетчика, я имел ввиду от клемника, который стоит в коробке с счётчиком и подсоединен к УЗО.

SCreenSaVer
АвтоСпец
АвтоСпец
Сообщения: 896
Зарегистрирован: 06 мар 2009, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 1 239
Репутация: +1

Сообщение SCreenSaVer » 13 июл 2013, 21:39

Мои догадки подтвердились :)
ВАЗ21053-Hyundai Accent-Skoda Octavia Tour-Toyota Corsa-Suzuki Jimny-Nissan Micra Cabrio-Subaru Forester

Перевозчик
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 6772
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 51 772
Репутация: +46

Сообщение Перевозчик » 13 июл 2013, 22:13

SCreenSaVer, :up:

VicKing
Безлошадный
Сообщения: 3033
Зарегистрирован: 31 авг 2005, 00:00
Награды: 1
Рейтинг: 3 183
Репутация: +1

Сообщение VicKing » 13 июл 2013, 23:42

сдам SCreenSaVer' а в аренду, за дорого))) о проектах, докуvентациях и монтаже договоримся
Бензин дорожает, потому что из-за подорожания цен на бензин увеличиваются затраты на его перевозку.

Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА VicKing